Уважаемые форумчане, добрый день!
Интересует вопрос по выводу значений тэгов ПЛК Allen-Bradley ControlLogix 5573 в SCADA Wonderware System Platform 2014 R2 SP1. Только начинаю обучаться по работе с верхним уровнем. Интересует несколько моментов:
1) Вывод показаний я предполагаю делать по следующей цепочке: ПЛК - DASABCIP 5.0 (SMC, сервер I/O) - Wonderware Archestra IDE, верна ли такая последовательность?
2) При выводе показаний на сервере ввода/вывода должен стоять RSLinx? И какого именно типа, не случаем Gateway? И подойдет ли Classic или Enterprise для данных целей?
Форум облазил, подобных тем не нашел. Заранее спасибо за помощь в разъяснении данных моментов!
Уважаемые форумчане, добрый день!
Интересует вопрос по выводу значений тэгов ПЛК Allen-Bradley ControlLogix 5573 в SCADA Wonderware System Platform 2014 R2 SP1. Только начинаю обучаться по работе с верхним уровнем. Интересует несколько моментов:
1) Вывод показаний я предполагаю делать по следующей цепочке: ПЛК - DASABCIP 5.0 (SMC, сервер I/O) - Wonderware Archestra IDE, верна ли такая последовательность?
2) При выводе показаний на сервере ввода/вывода должен стоять RSLinx? И какого именно типа, не случаем Gateway? И подойдет ли Classic или Enterprise для данных целей?
Форум облазил, подобных тем не нашел. Заранее спасибо за помощь в разъяснении данных моментов!
Если имеется лицензия Wonderware для Device Integration (если Вы писали про DASABCIP, то она у Вас имеется), то RSLinx Вам не нужен, если не планируете программировать или делать Upload/Download проекта в ПЛК. Против DASABCIP плохого ничего не скажу, хороший выбор. При создании проекта в Archestra IDE, используйте Instansce от $OPCClient все должно прекрасно работать, будут вопросы по WW пишите в личку помогу.