Как подключить 1734-ОА4?

6 Посты
2 Пользователи
0 Likes
21.9 Тыс. Просмотры
Сообщения: 5
Topic starter
 

Подскажите кто подключал 1734-ОА4? В документации ерунда какая то нарисована. Есть строка L1=230 AC, но на рисунке этих клемм нет. Куда подключить фазу?

 
Размещено : 07.08.2017 12:25
Сообщения: 188
 

См. во вложении.

 
Размещено : 07.08.2017 18:49
Сообщения: 5
Topic starter
 

См. во вложении.

Смотрю, и не понимаю куда подключить L1(фазу). На модуле 1734-ОА2 это контакты 6,7, а здесь?

 
Размещено : 07.08.2017 20:33
Сообщения: 188
 

Хм, действительно, хороший вопрос. Мне думается, что каждый канал ОА4 нужно понимать так, как контакт какого-нибудь реле, т.е. фаза подается на нагрузку, с нагрузки провод идет на контакт 1, 2, 3 или 4, а контакт, соответственно, 5, 6, 7 или 8 идет на ноль. На 100 процентов я в этом не уверен, и модуля такого живьем нет, но это единственно логичное предположение.

Постараюсь узнать более точно и  отпишусь.

 
Размещено : 07.08.2017 21:55
Сообщения: 5
Topic starter
 

Хм, действительно, хороший вопрос. Мне думается, что каждый канал ОА4 нужно понимать так, как контакт какого-нибудь реле, т.е. фаза подается на нагрузку, с нагрузки провод идет на контакт 1, 2, 3 или 4, а контакт, соответственно, 5, 6, 7 или 8 идет на ноль. На 100 процентов я в этом не уверен, и модуля такого живьем нет, но это единственно логичное предположение.

Постараюсь узнать более точно и  отпишусь.

По логике получается, что так. Не корректно схема нарисована?

 
Размещено : 07.08.2017 23:06
Сообщения: 188
 

Подключать нужно так:

http://vdt-solutions.de/files/kb533276.pdf
http://vdt-solutions.de/files/kb549288.pdf

 
Размещено : 07.08.2017 23:54
Сообщения: 5
Topic starter
 

Подключать нужно так:

http://vdt-solutions.de/files/kb533276.pdf
http://vdt-solutions.de/files/kb549288.p

Спасибо. А то бы сейчас нарисовали исходя из "собственной логики".

 
Размещено : 08.08.2017 08:12