Уведомления
Очистить все

Модификация SIL 2

8 Посты
3 Пользователи
0 Likes
47.5 Тыс. Просмотры
Сообщения: 6
Topic starter
 

Добрый день коллеги!

Прошу помочь с советом. 
По проекту мы попросили ESD систему с SIL2 на базе контроллера Control Logix.
Одна компания отликнулся на это, поставила нам шкаф с контроллерами 1756-L73. (все резервирован: контроллеры, модули, связь) 
Но вместо терминальных блоков (который указан на мануале по SIL-2 от RA) 1492-TAIFM16-F-3 они установили два  MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I (Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу) на каждый канал. 
Вопрос: Это модифицированная система будет ли соответствовать системе SIL-2 ?

 
Размещено : 02.07.2019 11:50
Сообщения: 188
 

Здравствуйте,
Phoenix Contact указывает, что данное изделие сертифицировано по SIL IEC 61508, и что оно соответствует SIL-2:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kz/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2865340&library=kzru&pcck=P-13-15-08-03&tab=1&selectedCategory=ALL

Чтобы убедиться в этом, запросите в своём локальном представительстве Phoenix Cоntact сертификат соответствия SIL IEC 61508.

 
Размещено : 02.07.2019 13:30
Сообщения: 6
Topic starter
 

Здравствуйте,
Phoenix Contact указывает, что данное изделие сертифицировано по SIL IEC 61508, и что оно соответствует SIL-2:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/kz/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2865340&library=kzru&pcck=P-13-15-08-03&tab=1&selectedCategory=ALL

Чтобы убедиться в этом, запросите в своём локальном представительстве Phoenix Cоntact сертификат соответствия SIL IEC 61508.

Добрый день,
Phoenix Contact предоставил нам серификаты о том что их оборудования соответствуют SIL-2.
Все оборудования по отдельности соответствуют. Но нас интересуют их совместимость. Для системы ESD нужен ли сертификат SIL-2?

 
Размещено : 02.07.2019 15:16
Сообщения: 188
 

Это вам решать. Если хотите, сертифицируйте свою систему.

Что конкретно вас интересует?
Что такое "система ESD", чем она управляет?
Совместимость чего с чем у Вас вызывает вопросы?

 
Размещено : 02.07.2019 15:22
Сообщения: 6
Topic starter
 

Это вам решать. Если хотите, сертифицируйте свою систему.

Что конкретно вас интересует?
Что такое "система ESD", чем она управляет?
Совместимость чего с чем у Вас вызывает вопросы?

ESD система (emergency shut-down) это система ПАЗ -противоаварийная защита на ЦППН.

На руководстве по SIL-2 от фирмы Rockwell Automation написано:
"Только три модуля ввода/вывода одобрены для использования в
отказоустойчивой системе ControlLogix. В дополнение к одобренным
модулям ввода/вывода в отказоустойчивой системе должны использоваться
специализированные клеммные панели"

На место этих специализированных клеммных панелей поставщик оборудований установил усилитель с развязкой (MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I ) на каждый канал. То есть они не соблюдали рекомендаций от RA и это как то будет влять на SIL-2?

 
Размещено : 02.07.2019 17:53
Сообщения: 188
 

Понятно.

Отсюда не видно, соответствует ли ваша система требованиям стандартов IEC 61508 и IEC 61511, что все эксплуатационные процедуры правильно соблюдаются, и что тестирование работоспособности производится также правильно и т.п. Возможно, ваша система соответствует SIL-2, но возможно и нет.

Ни один производитель и ни один продавец компонентов не может самостоятельно этого определить, тем более, на расстоянии, не зная и не видя вашу систему. Покупка компонентов, отвечающих определенному уровню SIL, еще не делает всю систему способной отвечать каким-либо требованиям.

Доказать вам, конечному пользователю, что система безопасности выполнена в соответствии со стандартами IEC 61508, 61511, должен тот системный интегратор, который создал для вас эту систему.  Он также должен был разработать для вас комплект документации, описывающей архитектуру системы, производственные процессы и все необходимые процедуры эксплуатации, тестирования и т.п. Система управления должна использоваться только таким образом, каким было определено при ее создании и зафиксировано в ее эксплуатационной документации.
 
Если вам это, действительно, нужно, то, возможно, нужно было указать в контракте с системным интегратором, что он должен сертифицировать эту систему по SIL-2. Пока процедура сертификации не выполнена, ни одна организация не может утверждать, соответствует ли ваша система какому-то определенному уровню SIL или не соответствует.

 
Размещено : 02.07.2019 18:25
Сообщения: 51
 

Когда речь идёт о ПАЗ, для SIL обсчитываются КОНТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ и ПАЗ, а не отдельные устройства, входящие в эти контуры - датчики, модули ВВ, связь, ЦПУ и исполнительные устройства.
Сертификаты даются на устройства, и на основании этих данных обсчитываются контуры ПАЗ.
Как там у вас всё это соединено в системе и какие требуются вашему тех.процессу уровни SIL, можете знать только Вы.

 
Размещено : 05.07.2019 15:34
Сообщения: 6
Topic starter
 

Спасибо за ответы.
Может ли ваша компания ( VDT ) проверить и предоставить сертификаты SIL-2 для системы ПАЗ?

 
Размещено : 11.07.2019 16:15
Сообщения: 188
 

Aizat,
думаю, что это вполне возможно. Обратитесь, пожалуйста, по этому поводу в наше российское представительство:

http://10.10.10.2/
office@ht-impex.ru
+7(8482)505-725

 
Размещено : 11.07.2019 16:25
Поделиться: