Уведомления
Очистить все

Помогите разобраться с параметрами Delta VFD

2 Посты
3 Пользователи
0 Likes
22.1 Тыс. Просмотры
 Анонимный пользователь
 

Всем доброго времени суток! В общем установили в насосной чудо-частотный преобразователь delta vfd-f для регулирования подачи воды, по давлению и столкнулись со следующей проблемой. Датчик давления номиналом 0-25Атм (2.5Мп), все подключил, настроил.

Настроили параметры, и в поле F задали уставку 3.5, по нажатии на кнопку RUN частотник запускается и разгоняет насос до предела т.е. не видит границы т.е. уставки в поле F на 3.5.
поигравшись с параметрами результата не дало, тоже самое при нажатии на RUN раскручивается на максималку ни чего не видя((((( По-пробовал поиграться с масштабированием сигнала обратной связи ставил разные значения 10,50,100,500, по умолчанию 1000, тоже результата не дало.

Дальше сделал такой фокус скрутил датчик с пределом 0-10Атм, для проверки с другой насосной. Ввернул в трубу, подключил, выполнил сброс, и по инструкции которая вверху все настроил и О ЧУДО он увидел уставку 3.5 и за ее пределы не ушел т.е. заработал правильно в замкнутой системе как надо)))

Помогите разобраться почему с датчиком на 25Атм он не видит уставку и раскручивает до предела не видя порога (уставку) как его задать или выставить этот диапазон??!? Или как-то в параметрах отстроить!?!?! Буду благодарен за любые советы и помощь

 
Размещено : 26.02.2020 10:36
 

Похоже, дело в датчике, а не в частотнике.
У Вас оба датчика имеют один и тот же вид унифицированного сигнала и схему подключения?
Кроме того, ОВЕН-овские датчики капризничают в паре с частотниками, как их не заземляй.
У Вас какой?
Тут есть необходимые инструкции на русском:
https://www.delta-electronics.info/VFDF/0818168592

 
Размещено : 26.02.2020 16:31
 

Спасибо!

 
Размещено : 22.02.2021 18:06
Поделиться: