3 Пользователи
0 Likes
46.3 Тыс. Просмотры
Topic starter
 

Добрый день, не могу запустить резервирование на L72. Имеются два L72 rev 24.052 и два RM2/A rev.20.07.4 и две корзины на 7 слотов, правда одна серии С, другая В. Оба модуля RM пишут что они PRI и мигают красным цветом индикаторы CH1,2. в Настройках модулей RM указал что бы работала автосинхронизация "всегда", ни каких ошибок они не показывают, в чем может быть дело??? почему они не синхронизируются?
Неужели проблема в разных сериях корзин???
спасибо за помощь.

 
Размещено : 11.04.2017 09:37
 

Возможно, между ними нет связи. Проверьте контакты, оптический кабель, все соединения.

 
Размещено : 11.04.2017 09:46
Topic starter
 

Возможно ли применение сторонних производителей оптических кабелей, там же дублированные кабели, неужели оба неисправны?

 
Размещено : 11.04.2017 09:50
 

Ну кто же Вам даст гарантию того, что "чужие" оптические кабели будут работать с RM2? Это уж на Ваш страх и риск.

 
Размещено : 11.04.2017 09:55
Topic starter
 

а подойдут ли кабели от модулей SRM?

 
Размещено : 11.04.2017 09:56
 

Производитель гарантирует работоспособность 1756-RM2 только с кабелями 1756-RMC1, 1756-RMC3 или 1756-RMC10. Эти кабели имеют разъём типа LC single mode.
Кабели для 1757-SRM имели разъём типа ST multi mode.

Попробуйте еще опустить firmware процессоров до v20.057, как это требуется по 1756-rn694_-en-p.pdf.

 
Размещено : 11.04.2017 10:14
Topic starter
 

Ну кто же Вам даст гарантию того, что "чужие" оптические кабели будут работать с RM2? Это уж на Ваш страх и риск.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rn/1756-rn694_-en-p.pdf

большое спасибо за консультацию, буду искать родной кабель, скорее всего дело в нем.

но возникла еще одна проблема:
проект написан на студии 5000 версия 24, когда проект проверяли и тестировали, то не было системы резервирования, проект компилировался и успешно загружался в контроллер, но после изменения его свойств на Redundance, и попытки его прогрузить в контроллер стала появляться следующая ошибка: "Error: Freq_to_PV: Operation is not allowed since the chassis's redundancy state has not been determined."

Freq_to_PV-это Add Instriction, и такие же ошибки появляются у других инструкций, но не у всех.
Но что самое странное, если в офлайне нажать на кнопку Verifying Errors, то ошибок не выдает, он выдает только уже при прогрузке контроллера, что делать и как с этим бороться?

 
Размещено : 11.04.2017 10:51
 

В документе, ссылку на который я привел выше, гарантируется совместимость 1756-RM2 firmware  v.20.007 и 1756-L7x firmware v.20.057.

Лично я бы прежде всего привел версии firmware в соответствие и понизил версию 1756-L72 до 20.057 (и также RSLogix 5000) и убедился бы в том, что все остальные версии firmware также совместимы и соответствуют этому документу.

 
Размещено : 11.04.2017 11:10
Topic starter
 

В документе, ссылку на который я привел выше, гарантируется совместимость 1756-RM2 firmware  v.20.007 и 1756-L7x firmware v.20.057.

Лично я бы прежде всего привел версии firmware в соответствие и понизил версию 1756-L72 до 20.057 (и также RSLogix 5000) и убедился бы в том, что все остальные версии firmware также совместимы и соответствуют этому документу.

А как это связано с прогрузкой проекта в контроллер, ведь без галочки резервирование все отлично грузится? и как понизить версию проекта?

 
Размещено : 11.04.2017 11:16
 

Без резервирования проблем и нет. Но для того, чтобы не было проблем с резервированием, необходимо чёткое соблюдение правил, в частности, все версии firmware должны соответствовать указанным в документации.

Что же касается понижения версии проекта, то см. KB33852:
https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/33852/related/1

 
Размещено : 11.04.2017 11:55
Topic starter
 

Что же касается понижения версии проекта, то см. KB33852:
https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/33852/related/1

спасибо за ссылочку, но там пароль просит, можно без пароля ссылочку :blush:

 
Размещено : 11.04.2017 12:36
 

Это можно, но, наверное, всё-таки имеет смысл там зарегистрироваться, там очень много интересной информации.

 
Размещено : 11.04.2017 13:04
 

Помимо того, что прошивки всех модулей в резервируемых корзинах должны иметь прошивки из одного набора для резервируемых процессоров (а вовсе не самые последние, как часто делают), обратите внимание в свойствах процессоров не должно быть установлено галки в поле "Использовать как мастер для синхронизации времени". А по умолчанию она, галка, там торчит и не даёт процессорам синхронизироваться, т.к. двух мастеров синхронизации времени быть в сети не может.
Почему-то RM2 эту ситуацию "не разруливает".

 
Размещено : 11.04.2017 15:09
Topic starter
 

Ситуация следующая: заменил кабели и все заработало, насчет ревизий, процессоры 24.052, EN2T-10.07, RM2-20.007, сделал как написано в файле с программой ControlFlash:

ControlFlash version: 12.01.00
Created: 03/02/16 16:48:52

Catalog Number Revision Script Filename
1756-L75 |24.052.124 |A:ReleasesControlLogix1756-RedundancyFor Dave24.052_kit1L7XR24_52_124(DebugOff)toSapPN-355411.nvs
1756-L74 |24.052.124 |A:ReleasesControlLogix1756-RedundancyFor Dave24.052_kit1L7XR24_52_124(DebugOff)toSapPN-355411.nvs
1756-L73 |24.052.124 |A:ReleasesControlLogix1756-RedundancyFor Dave24.052_kit1L7XR24_52_124(DebugOff)toSapPN-355411.nvs
1756-L72 |24.052.124 |A:ReleasesControlLogix1756-RedundancyFor Dave24.052_kit1L7XR24_52_124(DebugOff)toSapPN-355411.nvs
1756-L71 |24.052.124 |A:ReleasesControlLogix1756-RedundancyFor Dave24.052_kit1L7XR24_52_124(DebugOff)toSapPN-355411.nvs
1756-EN2F |10.009.226022800 |A:CandidtatesNetLinxEtherNet1756ENzFFirmwareReleases10.009.226022800ice2_maintoSAPPN-275469.nvs
1756-EN2F |5.008.700300 |C:Program Files (x86)ControlFLASH00100C0A9PN-147839.Nvs
1756-EN2T |5.008.700300 |C:Program Files (x86)ControlFLASH00100C0A6PN-147834.Nvs
1756-EN2TR |5.008.700300 |C:Program Files (x86)ControlFLASH00100C0C8PN-148243.Nvs
1756-CN2R/B |20.020.602800 |C:Program Files (x86)ControlFLASH00100C015PN-139631.Nvs
1756-CN2/B |20.020.602800 |C:Program Files (x86)ControlFLASH00100C015PN-139631.Nvs
1756-EN2T |10.007.113011600 |C:Program Files (x86)ControlFLASH00100C0A6PN-248327.nvs
1756-EN2TR |10.007.217021900 |C:Program Files (x86)ControlFLASH00100C0C8PN-256945.nvs
1756-RM2/A |20.007.4 |A:ReleasesControlLogix1756-RedundancyFor Dave24.052_kit1RM224.50_V20.007.4toSapPN-355209.nvs
1756-CN2R/C |25.005.230023200 |A:CandidtatesNetLinxControlNet1756-CN2CFirmwareReleasesV25.005.0230023200CNzxxice2_main1756-CN2xV25.005_ControlFlashKitInputPN-299774.nvs
1756-CN2/C |25.005.230023200 |A:CandidtatesNetLinxControlNet1756-CN2CFirmwareReleasesV25.005.0230023200CNzxxice2_main1756-CN2xV25.005_ControlFlashKitInputPN-299774.nvs


Это можно, но, наверное, всё-таки имеет смысл там зарегистрироваться, там очень много интересной информации.

спасибо за фаил и помощь.

 
Размещено : 11.04.2017 16:36