Сообщения: 10
Topic starter
 

прошу помощь зала 🙂 .. не могу подключиться и скачать софт с контроллера micrologix 1400.. на 10-ке установлены rslogix micro starter lite i rslinx classic 4.11.00

как известно, на борту три порта (rs232/rs485/rj45), пытаюсь через rj45

 
Размещено : 09.11.2020 16:35
 ihor
Сообщения: 10
Topic starter
 

🙂 .. https://www.youtube.com/watch?v=wON0p8LvMOA

 
Размещено : 10.11.2020 00:13
 dv_
Сообщения: 65
 

прошу помощь зала 🙂 .. не могу подключиться и скачать софт с контроллера micrologix 1400.. на 10-ке установлены rslogix micro starter lite i rslinx classic 4.11.00

как известно, на борту три порта (rs232/rs485/rj45), пытаюсь через rj45

Какой драйвер выбрал в RSLinx для RJ45?  Можешь долго гадать какой IP в контроллере.
В приведенном фильме использован DF-1. Для этого нужен нуль-модемный кабель.

Для твоего случая лучше этот фильм.

 
Размещено : 10.11.2020 02:58
 ihor
Сообщения: 10
Topic starter
 

Какой драйвер выбрал в RSLinx для RJ45?  Можешь долго гадать какой IP в контроллере.
В приведенном фильме использован DF-1. Для этого нужен нуль-модемный кабель.

Для твоего случая лучше этот фильм.

спасибо.. еще вопрос.. у меня на 10-ке инсталлирован rslogix micro и увы в библиотеке нет micrologix 1400, может знаешь где скачать rslogix 500? .

 
Размещено : 10.11.2020 15:34
 dv_
Сообщения: 65
 

Покупать - важна лицензия.

 
Размещено : 10.11.2020 16:08
 ihor
Сообщения: 10
Topic starter
 

Покупать - важна лицензия.

кажись получилось 🙂  .. инсталлировал trial - 7 дней..
в приведенном выше фильме показана коммуникация через rj45, в плк прописывается ip- адрес и т.д. а если ip уже прописан и нужно скачать софт с контроллера..
у меня есть адаптер mitsubishi usb-rs232/422, разъемы в плк 1400 и mitsubishi одинаковые, может подойдет?.

 
Размещено : 10.11.2020 16:22
 dv_
Сообщения: 65
 

Посмотри какой IP в контроллере и сделай себе эту-же подсеть (фильм 2). С адаптером USB - RS-232 можешь попробовать, протокол DF-1 (фильм 1).

 
Размещено : 10.11.2020 17:55
 ihor
Сообщения: 10
Topic starter
 

Посмотри какой IP в контроллере и сделай себе эту-же подсеть (фильм 2). С адаптером USB - RS-232 можешь попробовать, протокол DF-1 (фильм 1).

с адаптером, тем что у меня, не получится, распиновка разная (allen bradley - mitsubishi).. завтра попробую через ethernet..

 
Размещено : 10.11.2020 20:53
 dv_
Сообщения: 65
 

Распиновку можно менять, важно использовать нуль-модемный кабель (RX >TX и ТХ->RX, GND), а про служебные (RTS, CTS...) сразу не отвечу - надо найти работавшую самоделку и посмотреть на перемычки служебных, но если мне память не изменяет - перемычек не было, а DF-1 работал исправно.

PS. На объекте было: мой фирменный 2711-NС13 - работает, а самоделка сделанная один к одному: "фигвам - индейское национальное жилище" (с) Э.Успенский, пастью "Шарика").

 
Размещено : 11.11.2020 22:40
 ihor
Сообщения: 10
Topic starter
 

Распиновку можно менять, важно использовать нуль-модемный кабель (RX >TX и ТХ->RX, GND), а про служебные (RTS, CTS...) сразу не отвечу - надо найти работавшую самоделку и посмотреть на перемычки служебных, но если мне память не изменяет - перемычек не было, а DF-1 работал исправно.

PS. На объекте было: мой фирменный 2711-NС13 - работает, а самоделка сделанная один к одному: "фигвам - индейское национальное жилище" (с) Э.Успенский, пастью "Шарика").

а если компорт 2  (RS232) 9-pin  и RJ45 со стороны РС (есть такой кабель)? .. покамест, не могу получить коммуникацию по Ethernet.. LCD-панель запаролена, а в меню почему-то отсутствует раздел Security, в котором можно деактивировать использование пароля и узнать IP-адрес .. о.с. "сплошные проблемы" ..

 
Размещено : 11.11.2020 23:56
 dv_
Сообщения: 65
 

а если компорт 2  (RS232) 9-pin  и RJ45 со стороны РС (есть такой кабель)? .. покамест, не могу получить коммуникацию по Ethernet.. LCD-панель запаролена, а в меню почему-то отсутствует раздел Security, в котором можно деактивировать использование пароля и узнать IP-адрес .. о.с. "сплошные проблемы" ..

DB-9 в контроллере такой же  как на компьютере - нуль-модемный кабель нужен. Если стоит пароль - не получится. Есть универсальный пароль, но после него контроллер будет пустым. Кто вам это поставлял?

 
Размещено : 12.11.2020 12:16
 ihor
Сообщения: 10
Topic starter
 

DB-9 в контроллере такой же  как на компьютере - нуль-модемный кабель нужен. Если стоит пароль - не получится. Есть универсальный пароль, но после него контроллер будет пустым. Кто вам это поставлял?

а зачем "нуль-модемный кабель", в ноуте нет компорта?. завтра попытаюсь спаять, заменив в кабеле "DB-9 (female) - RJ45"  второй разъем на USB, должно же сработать?.
софт давно поставляла американская компания Holtec через какого-то подрядчика..

 
Размещено : 12.11.2020 20:51
 ihor
Сообщения: 10
Topic starter
 

а зачем "нуль-модемный кабель", в ноуте нет компорта?. завтра попытаюсь спаять, заменив в кабеле "DB-9 (female) - RJ45"  второй разъем на USB, должно же сработать?.
софт давно поставляла американская компания Holtec через какого-то подрядчика..

 
Размещено : 12.11.2020 21:56
 ihor
Сообщения: 10
Topic starter
 

спаял  кабель - не "прокатило"...

 
Размещено : 13.11.2020 17:57
 ihor
Сообщения: 10
Topic starter
 

все "хоккей" 🙂 ..

 
Размещено : 16.11.2020 16:31