Уведомления
Очистить все

PanelView Plus 7 Performance Terminal в проеккте Studio 5000 по Ethrtnet

1 Посты
1 Пользователи
0 Likes
32.9 Тыс. Просмотры
Сообщения: 16
Topic starter
 

Есть панель PanelViewPlus 7 Perfomance Termina (сенсор, 19 дюймов)
Связь с контроллером 1756-L72 по Ethernet
Необходимо контролировать наличие связи со стороны контроллера, при пропадании включать выход контроллера.
Пока сделал по макросу в панели - постоянно взводим бит , который контроллер обнуляет.

Но такое решение мне не очень нравится, в диагностика все забито сообщениями о исполнении этого макроса.

В проекте контроллера (Studio5000) можно добавить модуль в сеть Ethernet (вложение)

Если просто добавить этот модуль с правильным IP адресом терминала, то контроллер выдает IO fault, а документацию по правильной настройки такой связи не могу найти. Если удастся наладить связь то по идее через GSV можно будет получить статус связи и убрать макрос и терминала.

Может кто нибудь знает как добавить данный терминал в проект контроллера или даст ссылку на мануал.

 
Размещено : 22.11.2019 14:26
Сообщения: 16
Topic starter
 

Продолжаю разбираться дальше. Нашел мануал ENET-UM001L-RU-P – Март 2014 в котором написано что PanelViewPlus не поддерживает неявное соединение и видимо модуль HMI в проекте контроллера не сможет связаться с реальной панелью.
Тогда какие еще есть варианты отслеживать исправность связи панелью со стороны контроллера?

 
Размещено : 22.11.2019 18:44
Поделиться: