Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли подключить два SLC 5/03 и PanelView к AIC+ по данной схеме?На данный момент имеется 3шт. AIC+ но хотелось бы сэкономить и использовать один.

 
Размещено : 17.11.2017 16:26
Сообщения: 188
 

Такая конфигурация вряд ли жизнеспособна. Вам нужен еще один Link Coupler.

 
Размещено : 17.11.2017 17:15
Сообщения: 9
Topic starter
 

Такая конфигурация вряд ли жизнеспособна. Вам нужен еще один Link Coupler.

Имеется в виду так?

 
Размещено : 17.11.2017 17:52
 dv_
Сообщения: 65
 

Имеется в виду так?

Работоспособна, но - какие расстояния для RS-232? Протокол DH-485 очень критичен к времени отклика абонента.
К первой схеме нужны 2 шт. 1747-AIC.

 
Размещено : 17.11.2017 19:28
Сообщения: 9
Topic starter
 

Работоспособна, но - какие расстояния для RS-232? Протокол DH-485 очень критичен к времени отклика абонента.
К первой схеме нужны 2 шт. 1747-AIC.

Указал расстояния. У меня есть только 3шт. 1761-NET-AIC+ . На данный момент на производственной линии установлены два SLC 5/03. Руководство хочет чтоб была панель HMI .

 
Размещено : 17.11.2017 20:50
 dv_
Сообщения: 65
 

Указал расстояния. У меня есть только 3шт. 1761-NET-AIC+ . На данный момент на производственной линии установлены два SLC 5/03. Руководство хочет чтоб была панель HMI .

Должно работать: расстояния RS-232 до 15 м. PanelView какой будет? Из старых Standard (коммуникации задаются жестко, нужное: порт RS-232 с протоколом DH-485 /2711-*10*9/ и уже не поставляются) или "+" (дешевле, удобнее...)?
Если PV будет общаться с обоими контроллерами и при этом один из контроллеров может быть выключен - будешь иметь проблемы: PV "замордует" сообщениями про отсутствующий контроллер (требуется постоянное квитирование этого факта) или придется отказываться от части встроенного функционала PV (Diagnostic).

 
Размещено : 17.11.2017 23:36
Сообщения: 9
Topic starter
 

Должно работать: расстояния RS-232 до 15 м. PanelView какой будет? Из старых Standard (коммуникации задаются жестко, нужное: порт RS-232 с протоколом DH-485 /2711-*10*9/ и уже не поставляются) или "+" (дешевле, удобнее...)?
Если PV будет общаться с обоими контроллерами и при этом один из контроллеров может быть выключен - будешь иметь проблемы: PV "замордует" сообщениями про отсутствующий контроллер (требуется постоянное квитирование этого факта) или придется отказываться от части встроенного функционала PV (Diagnostic).

PanelView Plus 1000 2711P-RDT10C. PV постоянно будет общаться с обоими контроллерами.Линия работает только с постоянно включенными двумя контроллерами. Еще вопрос как конфигурировать драйвер в RSlinx? Это будет драйвер PIC/AIC+? В какой версии RSlinx есть этот драйвер?

 
Размещено : 18.11.2017 00:28
 dv_
Сообщения: 65
 

PanelView Plus имеет RSLinx Enterprise, а в нем драйвер Serial-DH485, пользоваться не доводилось, так, что не подскажу.
PIC/AIC+ имеется в RSLinx Classic, которого нет в PanelView Plus.

 
Размещено : 18.11.2017 01:52
Сообщения: 9
Topic starter
 

PanelView Plus имеет RSLinx Enterprise, а в нем драйвер Serial-DH485, пользоваться не доводилось, так, что не подскажу.
PIC/AIC+ имеется в RSLinx Classic, которого нет в PanelView Plus.

У меня RSLinx Classic 2.57 не могу найти драйвер PIC/AIC+. В какой версии есть этот драйвер? Где можно скачать?

 
Размещено : 18.11.2017 14:53
 dv_
Сообщения: 65
 

У меня RSLinx Classic 2.57 не могу найти драйвер PIC/AIC+. В какой версии есть этот драйвер? Где можно скачать?

:huh:

Только для PanelView Plus он не пригоден. Для разработки приложения PV+ необходимо иметь Factory Talk Machine Edition с ним и получишь RSLinx Enterprise (в PV+ встроен) и драйвер Serial-DH485.

"Утро вечера мудренее". Схему лучше пересмотри: каждый SLC (порт CH1) подключается (кабель 1761-CBL-AS03) к AIC+ (порт 485), оба AIC+ связываются по RS-232. В сети DH-485 адрес 1, не присваивай никому. Порты CH0 в SLC остаются в Default.

 
Размещено : 18.11.2017 15:15
Сообщения: 9
Topic starter
 

:huh:

Только для PanelView Plus он не пригоден. Для разработки приложения PV+ необходимо иметь Factory Talk Machine Edition с ним и получишь RSLinx Enterprise (в PV+ встроен) и драйвер Serial-DH485.

"Утро вечера мудренее". Схему лучше пересмотри: каждый SLC (порт CH1) подключается (кабель 1761-CBL-AS03) к AIC+ (порт 485), оба AIC+ связываются по RS-232. В сети DH-485 адрес 1, не присваивай никому. Порты CH0 в SLC остаются в Default.

Получается такая схема?

А насчет драйвера я думаю его у меня нет потому что RSlinx Classic 2.57 и Factory Talk Machine Edition 9.00  установлены у меня на ноутбуке с ОС Win7х64. И еще вопрос смогу ли я по такой схеме подключатся при помощи ноутбука к SLC для программирования и просмотра в онлайн режиме?

 
Размещено : 18.11.2017 16:20
 dv_
Сообщения: 65
 

Получается такая схема?

Да. Этот документ видел? Имей ввиду:  на RJ45 (порт Ch1) в SLC имеется 24 VDC, порт mini-DIN в NET-AIC+ может получить внешнее питание 24 VDC.

А насчет драйвера я думаю его у меня нет потому что RSlinx Classic 2.57 и Factory Talk Machine Edition 9.00  установлены у меня на ноутбуке с ОС Win7х64.

Мои картинки RSLinx с WinXP.

И еще вопрос смогу ли я по такой схеме подключатся при помощи ноутбука к SLC для программирования и просмотра в онлайн режиме?

Да, при этом у тебя остается свободный порт Ch0 для подключения по DF-1 в критических ситуациях.

 
Размещено : 18.11.2017 23:35
Сообщения: 9
Topic starter
 

Благодарю за помощь. Подключу отпишусь 🙂

 
Размещено : 20.11.2017 15:40
 dv_
Сообщения: 65
 

Попробуй побаловаться со следующими битами:

 
Размещено : 20.11.2017 16:17