На лицевой стороне имеется разъем RS485. Можно ли его использовать для чтения данных с прибора по Modbus?

c ControlLogix 1756 такое проделывали, а с SLC 500 пока не могу найти инфу.

Откликнитесь кто знает.

 
Размещено : 20.11.2017 13:31
Сообщения: 12
 

Добрый день знатоки.
На лицевой стороне имеется разъем RS485. Можно ли его использовать для чтения данных с прибора по Modbus?

c ControlLogix 1756 такое проделывали, а с SLC 500 пока не могу найти инфу.

Откликнитесь кто знает.

На MicroLogic1500 есть такое, делали. Посмотрите настройки этого порта, если там возможно выставить RTU или ASCI То думаю что можно.

 
Размещено : 20.11.2017 15:07
 dv_
Сообщения: 65
 

Добрый день знатоки.
На лицевой стороне имеется разъем RS485. Можно ли его использовать для чтения данных с прибора по Modbus?

c ControlLogix 1756 такое проделывали, а с SLC 500 пока не могу найти инфу.

Откликнитесь кто знает.

Какой разъем RS485? Включая ControlLogix.

RJ45 (Ch1): Не изолированный RS-485, но протокол DH-485. В SLC-5/05 - Ethernet.

RS-232 (Ch0) - В некоторых SLC встроен Modbus Master в режиме порта System или реализовать самостоятельно в режиме порта USER.

 
Размещено : 20.11.2017 16:09
Сообщения: 7
Topic starter
 

Какой разъем RS485? Включая ControlLogix.

RJ45 (Ch1): Не изолированный RS-485, но протокол DH-485. В SLC-5/05 - Ethernet.

RS-232 (Ch0) - В некоторых SLC встроен Modbus Master в режиме порта System или реализовать самостоятельно в режиме порта USER.

Да, конечно не 485, а 232.
Пытаюсь разобраться с чтением Modbus через него.

 
Размещено : 20.11.2017 17:16
Сообщения: 51
 

Ва-ащето RS232 - это интерфейс, а разъём там скорее всего DB9-M (папа) )))

 