взаимозаменяемость оборудования

2 Посты
3 Пользователи
0 Likes
4,918 Просмотры
Topic starter
 

возможна ли замена начинки шкафа управления (оборудование выделено жирным), в котором присутствует терминал 2711P-T10C4A1, двух взаиморезервируемых ПЛК (шасси 1756-A4, питание 1756-PA72, процессор 1756-L61, модуль интерфейсный 1756-RM, 1756-EN2TR, модуль интерфейса 1734-AENTR, модули ввода/вывода 1734-IE4C, ...IB08, OB08) на оборудование другого производителя?
шкаф управления по Ethernet/IP  через коммутатор 1783-ETAP связан с шкафом в котором установлен ПЧ powerFlex 753 и управляет насосами. 
Т.е. работает длительное время система на оборудовании Allen Bradley, но решено заменить контроллеры на другого производителя, какие сложности возникнут, возможна ли замена?

 
Размещено : 13.08.2019 09:07
 

Замена возможна, сложности могут возникнуть разные. Зачем трогать работающую систему?

 
Размещено : 13.08.2019 13:41
 

Замена возможна, сложности могут возникнуть разные. Зачем трогать работающую систему?

Сергей, согласен с вами, зачем трогать и рушить отлаженную и безотказную систему.

Я думаю, что хотят сменить вендора из-за перехода на однотипное оборудование.

Проблем будет много, если из всего набора оборудования останется только частотный привод, то вы потеряете как минимум возможность удаленной диагностики сего привода и будите видеть только то, что на него задали и то, что он вам выдал.

 
Размещено : 02.09.2019 07:25