Добрый день. Всех с наступающим НГ! 
Встретилась такая проблема: выгружаю из 1756-L61 программу, она выгружается без проблем. В онлайн режиме работает и все в принципе нормально. Но если сделать проверку всего проекта (verify controller) то вылазит куча однотипных ошибок.

Error: Rung 25, Valve_Interlock2, Operand 11: Invalid expression or tag.

https://drive.google.com/open?id=1lk_Yr7ZJXFuCHMIzc3p8ddQj05lVGADC

Суть ошибки в том что двум параметрам add on instructions (override и ONS_Bypass) назначается недопустимое значение. 
override и ONS_Bypass являются булевыми параметрами, а им назначаются значения "0.0.0" и "1.0.0".
Так вот, откуда в программе ПЛК  появились эти значения "0.0.0" и "1.0.0"?

 
Размещено : 31.12.2019 08:02
 

Добрый день. Всех с наступающим НГ! 
Встретилась такая проблема: выгружаю из 1756-L61 программу, она выгружается без проблем. В онлайн режиме работает и все в принципе нормально. Но если сделать проверку всего проекта (verify controller) то вылазит куча однотипных ошибок.

Error: Rung 25, Valve_Interlock2, Operand 11: Invalid expression or tag.

https://drive.google.com/open?id=1lk_Yr7ZJXFuCHMIzc3p8ddQj05lVGADC

Суть ошибки в том что двум параметрам add on instructions (override и ONS_Bypass) назначается недопустимое значение. 
override и ONS_Bypass являются булевыми параметрами, а им назначаются значения "0.0.0" и "1.0.0".
Так вот, откуда в программе ПЛК  появились эти значения "0.0.0" и "1.0.0"?

Судя по коду в данные параметры блоков "Valve_Interlock2" прилетает запись из другой части кода, нужно искать где используются параметры блока Valve_Interlock2.ONS_Bypass и Valve_Interlock2.override через стандартную процедуру поиска "Go To cross reference"

 
Размещено : 09.01.2020 11:02
Topic starter
 

Судя по коду в данные параметры блоков "Valve_Interlock2" прилетает запись из другой части кода, нужно искать где используются параметры блока Valve_Interlock2.ONS_Bypass и Valve_Interlock2.override через стандартную процедуру поиска "Go To cross reference"

Не смог найти Cross referens для значения.
меню
инструкция    здесь логика самой инструкции.

Или я не то делаю?

 
Размещено : 10.01.2020 10:01