Уведомления
Очистить все

Период эксплуатации контроллеров Allen-Bradley

10 Посты
3 Пользователи
0 Likes
22.6 Тыс. Просмотры
Topic starter
 

Добрый день! У нас на производстве используются контроллеры Allen-Bradley 1756-L55, мы на них не жалуемся, но хотим заменить 🙂
хотелось бы узнать, где-нибудь прописан срок эксплуатации промышленных контроллеров, через какое время их надо менять?

 
Размещено : 18.09.2017 13:45
 

Срок эксплуатации ничем негораничен.
Но менять Вы можете уже сейчас, т.к. такие процессоры уже давно не выпускаются и не поддерживаются, и если процессор выйдет из строя, вы его новым процессором один к одному не замените, т.к. для установки в систему процессора актуальной серии придется перепрошивать модули (если они вообще поддерживаются в новых процессорах) и переконфигурировать систему, т.е. у вас возникает довольно высокий и непредсказуемый риск простоев оборудования. Поэтому лучше озаботиться миграцией на новую серию уже сегодня.

Судя по типу ваших процессоров, сроки амортизации оборудования уже давно прошли, и оборудование себя уже многократно окупило.

 
Размещено : 18.09.2017 15:27
Topic starter
 

это я все понимаю, будь моя воля, я бы уже давно все поменял, чтоб поменять оборудование необходимо веское обоснование или документ на основании которого необходима замена. В наших ГОСТах или где ни будь еще не написано с каким периодом необходима замена?)

 
Размещено : 19.09.2017 08:04
 

В отдельных случаях, когда речь идёт об ответственных применениях, можно апеллировать к ставшей недопустимо высокой вероятности опасного отказа системы управления.

 
Размещено : 19.09.2017 20:13
 

Это да, аппелировать можно, но я так понимаю, что ТС нужен документ для начальства, а то начальство не поверит.

 
Размещено : 20.09.2017 10:08
Topic starter
 

Это да, аппелировать можно, но я так понимаю, что ТС нужен документ для начальства, а то начальство не поверит.

Правильно поняли, необходимо веское обоснование замены контроллеров, пока сослались на высокий риск простоя оборудования, в случае выхода из строя одно из контроллеров. А так только натыкались на документация от AB такие как 1756-RM001C-EN-P, конкретной документации нет и в этом проблема замены оборудования. С русскими контроллерами полегче, у ОВЕН в паспорте написано, срок эксплуатации 10 лет, тут все просто 🙂 , а с зарубежным рынком сложнее, там все рассчитывается по SIL.

 
Размещено : 20.09.2017 11:24
 

А где там в определениях уровня SIL указан срок службы? Не припомню.

 
Размещено : 20.09.2017 11:31
 

В семействе стандартов, посвящённых функциональной безопасности, есть расчёты интенсивности отказов на основе данных по показателям надёжности комплектующих. А любой производитель, предоставляя такие данные, обязательно указывает, для комплектующих какого возраста, и для каких условий эксплуатации данные о надёжности достоверны.
Например, импульсный блок питания надёжно служит 6-8 лет. Дальше вероятность отказа резко возрастает.

 
Размещено : 20.09.2017 13:17
Topic starter
 

А где там в определениях уровня SIL указан срок службы? Не припомню.

если я ничего не путаю, то в SIL только расчеты, срока службы там нет

 
Размещено : 20.09.2017 14:25
 

Именно так.

 
Размещено : 20.09.2017 14:40
 

У этих расчётов и/или оценок предполагается "срок годности", и система стандартов предписывает проводить оценку и поддержание SIL в течение всего жизненного цикла оборудования.

 
Размещено : 20.09.2017 15:13
Поделиться: