Проект перестал корректно запускаться после случайного переноса из папки runtime.

12 Посты
4 Пользователи
0 Likes
25.7 Тыс. Просмотры
Topic starter
 

Добрый день. Произошло неприятное, с чем я и явился к вам. После удачного тестирования системы под Factory Talk View Machine Edition Station 6.10.00, искали папку с суточный отчетом и графиками. И вот случайно или по дурости, перетянули файлы с расширением *mer на рабочий стол из папки runtime. Теперь вместо показаний датчиков знаки вопросов, а в самом проекте появились строчки с текстом ошибок. Пример:
Problem writing value '1' to item::[***] Program:MainProgram.On_Top_Open'.
И Invalid Display Number.
Сам я в этой софтине чайник, поэтому прошу вашей помощи, ибо мне край)

 
Размещено : 17.06.2017 13:41
 

А вернуть эти файлы туда, где они были изначально, нельзя?

 
Размещено : 17.06.2017 16:32
Topic starter
 

Вернули, ситуация не меняется.

 
Размещено : 17.06.2017 17:06
Topic starter
 

А вернуть эти файлы туда, где они были изначально, нельзя?

Вообще, давайте по порядку.. Есть папка runtime и archive, которая находится в ней. Так же в runtime есть файл лицензии. И есть 4 файла с расширением .mer.. Sam_RC, Sam_RD, Sam_RE и ZadkoRF.. Какой из них в рантайме, а какой в архиве сидеть должен, я не имею понятия. В том числе и на вопрос "на кой их 4"..

 
Размещено : 17.06.2017 17:14
 dv_
 

Вообще, давайте по порядку.. Есть папка runtime и archive, которая находится в ней. Так же в runtime есть файл лицензии. И есть 4 файла с расширением .mer.. Sam_RC, Sam_RD, Sam_RE и ZadkoRF.. Какой из них в рантайме, а какой в архиве сидеть должен, я не имею понятия. В том числе и на вопрос "на кой их 4"..

Четыре файла - четыре проекта, какой из них запускается надо смотреть в настройках ME Station.
В архив попадают архивные файлы проектов (проект в одном файле) с расширением APA, создаются вручную через "Application Manager"

Теперь вместо показаний датчиков знаки вопросов, а в самом проекте появились строчки с текстом ошибок. Пример:
Problem writing value '1' to item::[***] Program:MainProgram.On_Top_Open'.
И Invalid Display Number.

Такое происходит при отсутствии связи с контроллером.

 
Размещено : 18.06.2017 07:13
Topic starter
 

Такое происходит при отсутствии связи с контроллером.

Пинг на контроллер проходит..

 
Размещено : 18.06.2017 09:49
 

Пинг - это еще далеко не все 🙂
Сервер данных (не знаю, что у вас в там в системе -  RSLinx Enterprise, RSLinx Classic, KEPServer Enterprise, или какой-то OPC сервер) - видит тэги контроллера, читает данные?

 
Размещено : 18.06.2017 09:58
Topic starter
 

Пинг - это еще далеко не все 🙂
Сервер данных (не знаю, что у вас в там в системе -  RSLinx Enterprise, RSLinx Classic, KEPServer Enterprise, или какой-то OPC сервер) - видит тэги контроллера, читает данные?

RSLinx у нас)


А вот с тегами у него явные проблемы.. Я тут чего подумал.. Завтра запросить у тех, кто эту муть писал, резервную этих проектов и импортировать их.. Ну, логически догадываюсь, что импорт там должен быть) так вот, мне это поможет? Ведь, насколько понимаю, теги тоже импортируется из него?

 
Размещено : 18.06.2017 14:07
 

Вообще страннно, получать данные от стороннего OPC...

 
Размещено : 18.06.2017 17:54
 

Вообще страннно, получать данные от стороннего OPC...

Ну почему странно, мало ли ситуаций, когда по OPC берут данные там, где Rockwellовский сервер не берет по какой-то причине.


Завтра запросить у тех, кто эту муть писал, резервную этих проектов и импортировать их..

Восстановить аппликацию из запасной копии - проще и надежнее всего.

 
Размещено : 18.06.2017 18:48
Topic starter
 

Ну почему странно, мало ли ситуаций, когда по OPC берут данные там, где Rockwellовский сервер не берет по какой-то причине.


Восстановить аппликацию из запасной копии - проще и надежнее всего.

Ну тогда подскажите, пожалуйста, какие файлы мне нужно запросить у производителя? С учетом того, что конфигурацию RSLinx, мне тоже нужно восстановить

 
Размещено : 19.06.2017 08:17
 

какие файлы мне нужно запросить у производителя?

Чтобы сообщить вам, какие файлы вам запросить, нужно знать, какие файлы у вас есть, и каких нет. Запросите весь проект целиком, уберите старый, инсталлируйте новый.

Если Вы сами точно не знаете, какие вам нужны файлы и что с ними делать, то попросите разработчика софта переустановить вам систему. Можно также пройти курс обучения по FactoryTalk ME, чтобы получить необходимые знания и навыки ее эксплуатации.

 
Размещено : 19.06.2017 09:10
 dv_
 

Архивный файл с расширением "APA".
Все таки какой RSLinx: Classic или Enterprise?

 
Размещено : 19.06.2017 11:46