Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помощи! Возникла необходимость контроля состояния каналов А В удаленных Flex`ов 1794-ACNR15? Контроллер 1756-L71, Studio 5000 logix designer v28. Прошу ссылки на документацию описывающую решение проблемы.. Заранее спасибо..
Размещено : 10.01.2019 16:24
Попробуйте воспользоваться вот такой утилитой Diagnostic Counters on ControlNet.
Размещено : 11.01.2019 10:35
Для получения данных с модуля можно использовать инструкцию GSV. С помощью атрибута LEDStatus можно получить состояние светодиодов на лицевой поверхности модуля - уже можно состояние каналов диагностировать. Да и FaultCode тоже должен помочь.