А почеу Вы решили, что Allen-Bradley дороже, чем Siemens? Уверен, что можно найти решение дешевле.

 
Размещено : 08.09.2019 16:55
Topic starter
 

Потому что нужно только кассетное шасси как у SLC 500, как я понял (поправьте если не так) CompactLogix 5069 и MicroLogix не такие, ПЛК быстро заменить нельзя. А это основное требование к оборудованию. Поэтому придется выбрать более дорогую серию Allen-Bradley.

 
Размещено : 09.09.2019 16:59
 

О MicroLogix забудьте, это прошлый век, их скоро не будет.
Посмотрите на Micro 850 или на Micro870, например:
https://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro850
https://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro870

У них есть Plug-In модули. Это самое бюджетное решение, дешевле некуда.

 