Topic starter
 

Добрый день, Всем
Помогите, пожалуйста, разобраться по входному модулю 1746-IM16 (230VAC). К модулю подключены обратные связи (статусы) оборудования. Если замерить напряжение в самом модуле (входы), показыват 220V, но индикация не горит. Это означает неисправность самого модуля, или неправильная настройка? Также может кто нибудь объяснить что означают типы Source/Sink ? Заранее спасибо!

 
Размещено : 29.08.2020 07:47
 

Добрый день, Всем
Помогите, пожалуйста, разобраться по входному модулю 1746-IM16 (230VAC). К модулю подключены обратные связи (статусы) оборудования. Если замерить напряжение в самом модуле (входы), показыват 220V, но индикация не горит. Это означает неисправность самого модуля, или неправильная настройка? Также может кто нибудь объяснить что означают типы Source/Sink ? Заранее спасибо!

Нужно смотреть схему подключения. У вас, раз меряете напряжение на канале, подключено по схеме SINK - пассивной, когда полевая часть питает модуль. В этом случае на точки COM должна быть подключена нейтраль, галванически принадлежащая той же группе, что и фаза, которая дает сигнал.
При подключении SOURCE все наоборот, но условие остается, только уже идет фаза на COM, а нейтраль сигнальная.

 
Размещено : 30.08.2020 01:26
 dv_
 

Понятия Source/Sink применимы для модулей VDC, т.к. определяет направление тока и не применимо к VAC.

 