Уведомления
Очистить все

Не скачивается проект с CompactLogix 5343S

19 Посты
5 Пользователи
0 Likes
36.4 Тыс. Просмотры
Сообщения: 22
Topic starter
 

Добрый день. Возникла проблема со скачиванием проекта с CompactLogix 5343S Safety Controller
Пробовал выгружать проект при помощи нуль модемного кабеля и ethernet кабеля, эффект один и тот же:
Проект начинает выгружаться, выгружаются тэги, после тэгов происходит выгрузка routines и сразу же происходит обрыв выгрузки.
В чем может быть проблема?
Ниже прикрепляю скрины:

Ошибки после обрыва выгрузки
 

 
Размещено : 15.11.2017 15:32
Сообщения: 51
 

Во-первых, судя по всему, не активирована лицензия на программу RSLinx Classic и, скорее всего, на RSLogix5000 тоже.
Об этом свидетельствует надпись Lite в заголовке окна RSlinx.

Во-вторых, выкачивать программу надо из процессора, находящегося в дереве RSLinx сразу под драйвером "AB DF1-2". Для этого процессора указано имя - "Taros_L2000"

 
Размещено : 16.11.2017 02:26
Сообщения: 22
Topic starter
 

Во-первых, судя по всему, не активирована лицензия на программу RSLinx Classic и, скорее всего, на RSLogix5000 тоже.
Об этом свидетельствует надпись Lite в заголовке окна RSlinx.

Во-вторых, выкачивать программу надо из процессора, находящегося в дереве RSLinx сразу под драйвером "AB DF1-2". Для этого процессора указано имя - "Taros_L2000"

Во-первых, лицензия не влияет на выгрузку проекта, в лицензионном ПО тоже самое.
Во-вторых, кнопка Upload загорается, значит программа готова к выгрузке. 
В третьих, просьба писать, что решит мой вопрос.

 
Размещено : 16.11.2017 12:04
Сообщения: 188
 

Какую версию RSLogix 5000 вы используете (пожалуйста, приведите номер версии полностью)?
В какой версии RSLogix 5000 создавался проект (пожалуйста, также приведите номер версии полностью)?
Вы не можете выгрузить проект именно в той версии RSLogix 5000, при которой создавался данный проект, или в другой?

 
Размещено : 16.11.2017 13:56
Сообщения: 22
Topic starter
 

Какую версию RSLogix 5000 вы используете (пожалуйста, приведите номер версии полностью)?
В какой версии RSLogix 5000 создавался проект (пожалуйста, также приведите номер версии полностью)?
Вы не можете выгрузить проект именно в той версии RSLogix 5000, при которой создавался данный проект, или в другой?

Используем RSLogix 5000 20.04.00, но когда ее не было, использовалась RSLogix 5000 17, и контроллер запросил версию 20.01.01. Нужно ли нам использовать 20.01.01 или 20.04 достаточно? Проект у нас есть, и версией  20.04 он у нас открывается без ошибок. Этим проектом мы в онлайн зайти не можем, контроллер просит либо upload, либо download.

 
Размещено : 16.11.2017 15:24
Сообщения: 188
 

Иногда бывает так, как Вы рассказываете. В этих случаях настоятельно рекомендуется использовать именно ту версию RSLogix 5000, с которой создавался данный проект, включая цифры после точки.

Чем вызвана необходимость выгрузки проекта из контроллера?

Если у вас имеется этот проект в оффлайн, то попробуйте открыть его в RSLogix 5000 и сохранить его не как .ACD, а как .L5K, а затем открыть этот файл .L5K и при импорте указать ту версию RSLogix 5000, которая нужна. Или ту, которая имеется. Это может помочь.

 
Размещено : 16.11.2017 16:40
Сообщения: 22
Topic starter
 

Иногда бывает так, как Вы рассказываете. В этих случаях настоятельно рекомендуется использовать именно ту версию RSLogix 5000, с которой создавался данный проект, включая цифры после точки.

Чем вызвана необходимость выгрузки проекта из контроллера?

Если у вас имеется этот проект в оффлайн, то попробуйте открыть его в RSLogix 5000 и сохранить его не как .ACD, а как .L5K, а затем открыть этот файл .L5K и при импорте указать ту версию RSLogix 5000, которая нужна. Или ту, которая имеется. Это может помочь.

Попробовали версией 20.01.01, в результате эффект получился тот же, вылетает после загрузки тэгов. Но при этом теперь вылетает вот такая ошибка:

Пробовали и драйвер ethernet devices, и ethernet/ip driver

Чем вызвана необходимость выгрузки проекта из контроллера? 

Для подключения в режим Online

Если у вас имеется этот проект в оффлайн, то попробуйте открыть его в RSLogix 5000 и сохранить его не как .ACD, а как .L5K, а затем открыть этот файл .L5K и при импорте указать ту версию RSLogix 5000, которая нужна. Или ту, которая имеется. Это может помочь.

Как это может помочь для выгрузки проекта?

 
Размещено : 16.11.2017 19:40
Сообщения: 188
 

Как это может помочь для выгрузки проекта?

Я ведь не просто так спрашивал, для какой цели вам понадобилось выгружать проект из контроллера.
Ситуация:
- у вас есть offline проект.
- вы не можете его загрузить в контроллер, т.к., возможно, он нарушен, или версия вашего RSLogix5000 не совпадет с той, в которой данный проект создавался и из-под которой грузился в контроллер, или мало ли еще по какой причине.
- вы решаете получить новый offline-проект, "синхронизировать" его с online-проектом  и для этого выгрузить проект из контроллера, но при попытке выгрузить из контроллера проект происходит сбой (возможно, из-за несовпадения версий или по какой-то другой причине).
- вы сохраняете имеющийся у вас offline-проект как .L5K и открываете получившийся файл двойным щелчком мыши. При открытии вы его импортируете, но теперь в другую версию RSLogix - ту, при которой создавался данный проект и из-под которой грузился в контроллер. И сохраняете его в .ACD.
- теперь этот offline-проект с высокой вероятностью может быть загружен в контроллер без ошибок.
- если не получилось, пробуете импортировать его в другую версию RSLogix 5000. Проверяете, грузится ли он в контроллер.
- после загрузки offline-проекта в контроллер проблема исчезает, контент "синхронизирован", теперь вы, скорее всего, без проблем можете выгрузить проект из контроллера в ту же версию RSLogix 5000.

Это помогает в некоторых ситуациях.

 
Размещено : 16.11.2017 20:01
Сообщения: 22
Topic starter
 

Я ведь не просто так спрашивал, для какой цели вам понадобилось выгружать проект из контроллера.
Ситуация:
- у вас есть offline проект.
- вы не можете его загрузить в контроллер, т.к., возможно, он нарушен, или версия вашего RSLogix5000 не совпадет с той, в которой данный проект создавался и из-под которой грузился в контроллер, или мало ли еще по какой причине.
- вы решаете получить новый offline-проект, "синхронизировать" его с online-проектом  и для этого выгрузить проект из контроллера, но при попытке выгрузить из контроллера проект происходит сбой (возможно, из-за несовпадения версий или по какой-то другой причине).
- вы сохраняете имеющийся у вас offline-проект как .L5K и открываете получившийся файл двойным щелчком мыши. При открытии вы его импортируете, но теперь в другую версию RSLogix - ту, при которой создавался данный проект и из-под которой грузился в контроллер. И сохраняете его в .ACD.
- теперь этот offline-проект с высокой вероятностью может быть загружен в контроллер без ошибок.
- если не получилось, пробуете импортировать его в другую версию RSLogix 5000. Проверяете, грузится ли он в контроллер.
- после загрузки offline-проекта в контроллер проблема исчезает, контент "синхронизирован", теперь вы, скорее всего, без проблем можете выгрузить проект из контроллера в ту же версию RSLogix 5000.  

Это помогает в некоторых ситуациях.

Мы боимся загружать, так как offline проект отличается, от online проекта(мы не знаем об актуальности проекта).Мы не хотим загружать, нам необходимо выгрузить. А при выгрузке происходит сбой.

 
Размещено : 16.11.2017 20:14
Сообщения: 188
 

Мы боимся загружать, так как offline проект отличается, от online проекта(мы не знаем об актуальности проекта).Мы не хотим загружать, нам необходимо выгрузить. А при выгрузке происходит сбой.

Я правильно понимаю, что версия RSLogix 5000, при которой проект создавался и грузился в контроллер  отличается от версии, в которую вы сейчас хотите этот проект выгрузить в offline?

Спойлер
Хм. Я бы не рекомендовал вносить какие-либо изменения в проект в online, а если уж вносить, то только имея полную уверенность в том, что c его выгрузкой в offline нет никаких проблем.

 
Размещено : 16.11.2017 20:41
Сообщения: 22
Topic starter
 

Я правильно понимаю, что версия RSLogix 5000, при которой проект создавался и грузился в контроллер  отличается от версии, в которую вы сейчас хотите этот проект выгрузить в offline?

Спойлер

Хм. Я бы не рекомендовал вносить какие-либо изменения в проект в online, а если уж вносить, то только имея полную уверенность в том, что c его выгрузкой в offline нет никаких проблем.

Да, так оно было. Мы поставили версию при которой проект создавался, в итоге получили ошибку. На данный этап нам нужно выгрузить проект, но возникает сбой

 
Размещено : 16.11.2017 20:45
Сообщения: 188
 

Извините, не очень понял. Нет ли здесь противоречия?

Я спросил, отличаются ли версии.
Вы отвечаете "Да, так оно было", т.е. версии отличаются.
Но Вы дальше пишете, что получаете ошибку с версией, под которой создавался проект, т.е. версии не отличаются?

Так отличаются всё-таки версии или нет?

 
Размещено : 16.11.2017 21:04
 dv_
Сообщения: 65
 

Я бы не рекомендовал вносить какие-либо изменения в проект в online, а если уж вносить, то только имея полную уверенность в том, что c его выгрузкой в offline нет никаких проблем.

Внеся изменения OnLine и последующим выходом из OnLine - RSLogix предлагает сохранить проект.

У этой проблемы есть ключевые слова и "плясать" нужно от них: "LOST_NAME_0338_... "

В КВ надо искать "LOST_NAME_0338".

Про версии RSLogix5K: обязательное условие - совпадение мажорной версии (20 - совпадает), минорная (после точки) не важна, но лучше последняя.

PS. Не хватает того, что было в RSLogix 500: сравнение программы реального контроллера с файлом.

 
Размещено : 16.11.2017 22:16
Сообщения: 51
 

Про версии RSLogix5K: обязательное условие - совпадение мажорной версии (20 - совпадает), минорная (после точки) не важна, но лучше последняя.

С минорными 20-ми версиями ровно такая же чехарда.

Если загружали с 20.01 или 20.03, то перейти в он-лайн, скажем, в 20.04 без конвертации с выгрузкой не получится. Проверено 🙁
Думаю, надо пробовать скачивать этими тремя версиями, а потом уж, за лучшее, переходить на старшую минорную.

 
Размещено : 16.11.2017 22:35
Сообщения: 9
 

Добрый день!
В KB по этому поводу сказано:
"This issue can occur if a safety AOI exists in the application with a safety signature in the controller.

This issue was addressed in V21 and in V20.

This issue was repaired in V20.04. After upgrading to V20.04 download is required before upload.

An alternate workaround would be to delete the safety signature from the Safety tab of the Controller Properties, and download the project without a signature. You can then create a signature and upload. This may require a password to unlock the controller if it is locked."

Что-то мне кажется Вам не получиться сделать UpLoad

 
Размещено : 16.11.2017 22:42
Страница 1 / 2
Поделиться: