Обработка AI CompactLogix 1769-L35E

5 Посты
3 Пользователи
0 Likes
12.5 Тыс. Просмотры
Сообщения: 9
Topic starter
 

Имеется контроллер CompactLogix 1769-L35E и аналоговый модель 1769-IF8.
1. Как в программе определить обрыв аналогового входа?
2. Правильно ли я понимаю, что масштабирование сигнала делается функцией  SCL или есть другие стандартные способы?
3. Правильно ли я понимаю что обработку алармов (HH, H, L, LL) делается функцией ALMA или есть другие стандартные способы?

 
Размещено : 24.05.2019 14:13
 dv_
Сообщения: 65
 

Имеется контроллер CompactLogix 1769-L35E и аналоговый модель 1769-IF8.
1. Как в программе определить обрыв аналогового входа?

Актуально для сигналов 4...20 мА.

2. Правильно ли я понимаю, что масштабирование сигнала делается функцией  SCL или есть другие стандартные способы?

Можешь сделать свой аналог SCL, через AOI. И будет доступен не только в FB.

3. Правильно ли я понимаю что обработку алармов (HH, H, L, LL) делается функцией ALMA или есть другие стандартные способы?

В самом модуле есть возможность для Hi и Lo. ALMA хороша в связке с FT View

 
Размещено : 26.05.2019 23:10
Сообщения: 9
Topic starter
 

В самом модуле есть возможность для Hi и Lo. ALMA хороша в связке с FT View

В этом случае нет предупреждений. При этом в CCW для Micro870 (например) уже реализовали в настройках модулей сразу алармы HH, H и L, LL.

 
Размещено : 27.05.2019 20:14
Сообщения: 9
Topic starter
 

Еще пару вопросов:
1. Еще хочу уточнить ALMA и ALMD работает в связке с панелью PanelView Plus 7 или эти функции работают только с FT View SE?
2. В FT View ME для панели очень неудобно (медленно) набивать много (сотни) Alarms через Alarm Setup. Если есть более удобный способ, подскажите.
Через экспорт импорт в xml, тоже не очень удобно редактировать в xml.

 
Размещено : 03.07.2019 14:44
Сообщения: 9
Topic starter
 

По второму вопросу можно через excel довольно быстро набирать и редактировать сообщения и потом простым копированием в вставлять в Alarm Setup - Messages.
Первый вопрос остается в силе.

 
Размещено : 03.07.2019 21:10
Сообщения: 51
 

Еще пару вопросов:
1. Еще хочу уточнить ALMA и ALMD работает в связке с панелью PanelView Plus 7 или эти функции работают только с FT View SE?

Есть такая библиотека с AOI и фейсплейтами - Process Library.
Там фейсплейты как для FT View SE, так и для FT View ME.
Там и масштабирование, и алармы с трипами, и много других вкусностей.

 
Размещено : 05.07.2019 15:23
Поделиться: