Добрый день, столкнулся с такой проблемой, что RSLINX 4.10 не может опросить контроллер MICROLOGIX850 48QBB. Привязываешь топик в RSLinx к контроллеру, а OPC-клиент не может его опросить. Нет вкладки ON-LINE. Попробовал через FactoryTalk RSLinx Enterpr там даже не дает создать Shortcut на контроллер. Кто с таким сталкивался и что делать?
Кому интересно.
Разобрался я с данной проблемой, задал вопрос в техподержку Rockwell.
вот их ответ:
As written in this document RSLinx Classic with OPC toppics only works with firmware 4 and lower.
Starting with firmware 7 you need to use RSLinx Enterprise and FactoryTalk Gateway OPC server:
https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id/0607457
и существует отдельная инструкция по настройке RS Linx Entr. Так что через него все работает, а через RS Linx classic на новых прошивках контроллера работать не будет.