Factory Talk View Studio + OPC DA Server

5 Посты
4 Пользователи
0 Likes
15.6 Тыс. Просмотры
Topic starter
 

Добрый день уважаемые знатоки.

Добавляю в проект новый OPC DA Server.
Добавляю новый тег (выбираем добавленный ранее сервер), но в окне Tag Browser у этого сервера в дереве тегов - пусто. 
И так с любым OPC DA Server (ом).
Но другие OPC клиенты прекрасно видят все OPC DA Server (а). 
Factory Talk Live Data Test Client, например все отлично читает. 

Подскажите куда копать.

используемое ПО:  Factory Talk View Studio 10.00.00 (CPR 9 SR 10)

 
Размещено : 10.08.2018 09:10
 

Копать DCOM наверное

 
Размещено : 10.08.2018 14:14
Topic starter
 

И FT View Studio и эти OPC сервера на одной машине.

 
Размещено : 10.08.2018 14:43
 

Попробуйте для начала, нажать кнопку "Refresh All Folders" в окне Tag Browser. Далее можно попробовать перезагрузить компьютер целиком. Нам помогло.
У нас еще была проблема с виндовым Брандмауэром.

 
Размещено : 17.08.2018 13:41
Topic starter
 

Вопрос все еще актуален !!!
Такая солидная контора - Rockwell Software, и в FactoryTalk такое: "Refresh All Folders" (в браузере тэгов) и "перезагрузка компьютера ...". Мягко говоря несерьезно.

 
Размещено : 23.08.2018 07:46
 

Вопрос все еще актуален !!!
Такая солидная контора - Rockwell Software, и в FactoryTalk такое: "Refresh All Folders" (в браузере тэгов) и "перезагрузка компьютера ...". Мягко говоря несерьезно.

Я работаю на НПЗ, знаком со многими системами, включая Rocwell, все ошибки по OPC на всех системах, при условии правильной настройки лечатся перезапуском windows, будь то XP, win 7, server. 
В любом случае все прикладное ПО, которое вы устанавливаете на рабочие станции, вертится под управлением windows, и проблемы "подвисания", недоступности данных, это проблема основного ПО компьютера, так что ваш сарказм считаю неуместным, а тему завершенной.

 
Размещено : 02.11.2018 07:22