panel builder 32 и panelview 600 нет связи

21 Посты
4 Пользователи
0 Likes
21.1 Тыс. Просмотры
Topic starter
 

Здравствуйте.
Необходимо загрузить проект в новую панель оператора  panelview 600 (ни разу не использовалась, лежала на складе).
Проект есть, открывается через программу panel builder 32.
Все установлено на ноутбуке, на виртуальной машине с Windows XP.
Кабель для подключения использую 9300-USBCBL-CP3
   
При подключении rslinx classic, выбираю Сonfigure Drivers->AB_UIC1 DH485, ком порт указываю правильный, но в Communications > RSWho, панель не появляется.
1. В чем может быть причина?
2. Каким еще способом можно загрузить проект в панель panelview 600.

Спасибо.

 
Размещено : 26.09.2019 01:18
 

Вы пробовали включать PanelView через Нуль-модемный адаптер, входящий в комплект поставки 9300-USBCBL-CP3?
И затем попробуйте Auto-Configure в RSLinx.

 
Размещено : 26.09.2019 10:41
Topic starter
 

Вы пробовали включать PanelView через Нуль-модемный адаптер, входящий в комплект поставки 9300-USBCBL-CP3?
И затем попробуйте Auto-Configure в RSLinx.

Не могу найти Нуль-модемный адаптер, можете скинуть на него ссылку, как должен выглядеть для 9300-USBCBL-CP3.
И еще вопросы:
-И какой драйвер связи выбирать в RSLinx?
-Какой использовать порт на панели оператора RS232  или RS232(DF1)?

 
Размещено : 26.09.2019 11:15
 

Вот так выглядит адаптер, его нужно использовать для старых PanelView Standard:


Установите, посмотрите в панели управления Windows какой это COM-порт, затем в RSLinx запустите на этом драйвере Auto-Configure.

 
Размещено : 26.09.2019 11:31
Topic starter
 

К сожалению у меня нет такого адаптера.
Можно ли использовать такую связку для подключения к панели:
1747-UIC Allen-Bradley + 2706-NC13

 
Размещено : 26.09.2019 11:41
 

Да, должно получиться:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Use the DH-485 UIC devices driver in RSLinx Classic and use 19200 baud.
Note: Do not use Auto-configure for the DH-485 driver, see 21429 - "Internal error; call Rockwell Software" when trying to use Auto-Configure on PanelView Standards
Configure the 1747-UIC device in RSLinx Classic by following these steps:
For RSLinx Classic version 2.51 and newer use the driver DH-485 UIC devices
[list=1]

  • Add the driver via the Communications menu
  • Configure the COM port assigned by Windows in the Device Manager
  • Select Station number (00 is preferred) and Click OK
  • Note: the UIC works only at 19,200 baud

    For RSLinx Classic version 2.50 and older use the driver RS-232 DF1 devices
    [list=1]

  • Add driver via the Communications menu
  • Configure the COM port assigned by Windows in the Device Manager
  • Configure the RS-232 DF1 devices driver with the following settings
  •  Comm Port
     USB communication port found in PC's Device Manager
     Baud
     19200
     Parity
     None
     Stop Bits 
     1
     Device
     1770-KF3/1747-KE
     Station
     00
     Error Checking
     CRC
     Protocol 
     Full Duplex

  • Leave the Baud Rate at 19200
  • Note: the UIC works only at 19,200 baud

  • Click OK
  • Note:  If this driver is not available because you have an older version of RSLinx Classic, you will need to use Once communications has been established via RSLinx Classic launch PanelBuilder32
    [list=1]

  • Select the menu item File --> Upload
  • In the Upload File window click the Transfer Type pull down and click select RSLinx Network
  • Browse to your PanelView in the RSWho window and Click OK to begin the upload
  • For more information see chapter 6 of PanelBuilder Development Software User Manual, Publication 2711-UM020.
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     
    Размещено : 26.09.2019 11:50
    Topic starter
     

    RSLinx упорно не видит PV600.
    RSLinx версии 2.57, соответственно использую драйвер DH-485 UIC devices.
    Само устройство 1747-UIC, RSLinx видит, но панель оператора - нет.
    На panel view 600 2 разъема, какой использовать порт RS232 или RS232(DF1) при использовании DH-485 UIC devices?
    Может в панели какие либо настройки влияют?

     
    Размещено : 26.09.2019 14:08
     

    См. публикации по следующей ссылке и во вложении:

    https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711-um014_-en-p.pdf

     
    Размещено : 26.09.2019 14:53
    Topic starter
     

    На 1747-UIC есть переключатель, у меня он установлен в положение вниз

    Попробовал так же программу
    File Transfer Utility Programs > PanelBuilder >WinPFT

    Cвязи нет с PV600.

    Так же имеется PCMCI карта памяти.
    При помощи PanelBuilder32 делаю загрузку на memory card.
    cat 2711-NM216
    16Mb Flash ATA CARD
    Проект появляется на карте памяти в формате (.pva), вставляю карту памяти в PV600, но она не видит этого файла.
    Почему так, как записать проект на флешку PCMC

    image uploader

     
    Размещено : 26.09.2019 15:18
     

    Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf?

    С RSLinx всё так сделали, как указано в kb38757?

     
    Размещено : 26.09.2019 15:26
    Topic starter
     

    Вы с карточкой всё делали точно так, как написано в Chapter 4 руководства пользователя 2711-um014_-en-p.pdf?

    Я пробую загрузить проект на карту сразу из PanelBuilder32, 
    скопировать из рабочей панели на карту нет возможности.

    С RSLinx тоже вроде чего только не делал, настройки все выставлял так как написано выше, но соединения нет.
    Так же пробовал драйвер RS232 DF1 devices, но тоже без результата.

    Может проблема в виртуальной машине, и нужен компьютер с реальным COM портом?
    Почему такие сложности с обычной загрузкой проекта в новую панель??

     
    Размещено : 26.09.2019 15:45
     

    Если оборудование исправно, используется правильное ПО и всё делается по инструкции, то никаких сложностей нет от слова "совсем".
    Сотни людей во всем мире делали это 15 лет подряд, пока эти панели еще выпускались. Я сам делал это добрых полсотни раз.

     
    Размещено : 26.09.2019 15:55
     dv_
     

    provorovi, на картинке в имени каталога виднеется кириллица (*Раб), попробуй из другого места (без кириллицы).
    Странно, что твой PV не видит приложение на карте PCMCI.
    Может у тебя "холодный" отказ панели (есть такой термин в теории надежности: новое, рабочее положили на склад, прошло много лет, а устройство не работает как надо).

     
    Размещено : 26.09.2019 21:59
    Topic starter
     

    provorovi, на картинке в имени каталога виднеется кириллица (*Раб), попробуй из другого места (без кириллицы).
    Странно, что твой PV не видит приложение на карте PCMCI.
    Может у тебя "холодный" отказ панели (есть такой термин в теории надежности: новое, рабочее положили на склад, прошло много лет, а устройство не работает как надо).

    Да, вряд ли, панель вроде бы рабочая, что то не так делаю.

    Подскажите, как в панели PV600 зайти в configuration mode.
    Нажать на белый квадратик при загрузке?

     
    Размещено : 30.09.2019 10:52
     

    https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711-um014_-en-p.pdf

    Chapter 3, page 72.

     
    Размещено : 30.09.2019 11:07