Здравствуйте. Скажите пожалуйста как загрузить проэкт в панель? RSLinx её не видит. Протокол DF1 или DH485? С PLC MicroLogix 1764-LRP связана по порту СH1. В системных настройках панели стоит протокол DH485, физический 232, 19200, адрес 2. К телу подключаюсь напрямую 2-2, 3-3, 5-5. Обмен на адаптере идёт но соединения нет.

 
Размещено : 16.07.2018 23:23
 

Для загрузки проекта в эту панель необходим софт PanelBuilder32. У вас он есть?

В связи с чем понадобилось загружатьпроект в панель? Речь идет о системе, которая нормально функционировала и перестала работать, или о вновь созданной системе?
Приведите полный каталожный номер панели.

 
Размещено : 17.07.2018 12:49
Topic starter
 

PanelBuilder32 есть. Полный каталожный номер панели я тоже хотел бы знать, но это невозможно, т.к. все шильдики аккуратно удалены. сзади имеется один разъём db9 и единственная надпись RS-232, питание 24dc. Вроде монохром. Хочу с неё проект. Оборудование б/у. Спасибо.
p.s. PanelBuilder32 тоже пробовал и через линкс и на прямую к порту и тишишинааа. Адаптер прекрасно работает с 500 5/03 df1.

 
Размещено : 17.07.2018 13:09
 

Каталожный номер павнели можно попробовать установить. Можете ее сфотографировать спереди и сзади?

Не очень понятно, Вы хотите выгрузить проект из панели, или загрузить его в панель?

 
Размещено : 17.07.2018 13:18
Topic starter
 

Могу. Для начала выгрузить. Куда выложить фото? яндекс диск подойдет?

 
Размещено : 17.07.2018 13:29
 

Выложите куда хотите и дайте ссылку.


Нижний торец панели с разъёмами тоже сфотографируйте.

 
Размещено : 17.07.2018 13:51
Topic starter
 

https://yadi.sk/d/6aamnVIf3ZGMe7

 
Размещено : 17.07.2018 14:07
 

Для связи Вам нужен кабель 2711-NC13 https://yadi.sk/i/TzkmILjJ3ZGPz2
Там несколько иная распиновка,чем у Вас 😉

 
Размещено : 17.07.2018 14:24
Topic starter
 

Понял. Спасибо. Пошёл проверять. Всё так как вы написали. Кабель совпадает с вашим pdf (проверил визуально+прозвонил). Что дальше?

 
Размещено : 17.07.2018 14:29
 

Дальше при установке связи с панелью используете последовательный порт (с полной разводкой, разумеется, а не с тремя проводами) и в драйвере DF1 RSLinx, или в PanelBuilder32, жмёте кнопку автоопределения настроек связи.

Можно слить проект и на флеш-АТА карточку (если она у Вас есть) войдя в системное меню панели (правда там может быть пароль) нажав одновременно стрелки "вправо" и "влево". А дальше читаете файл .pva с карточки и скармливаете его PanelBuilder32.
.pva - это уже сжатый файл, для работы (редактирования) лучше его сохранить как .pba и лишь в самом конце, перед заливкой в панель, снова преобразовать в .pva
Глюков будет меньше.

 
Размещено : 17.07.2018 14:59
 

С очень высокой вероятностью каталожный номер вашей панельки: 2711-K3A2L1 или 2711-K3A5L1.
Дальше - подключать правильный кабель и пробовать грузить из-под PanelBuilder32, как это описано в руководстве 2711-gr003_-en-p.
О результатах, пожалуйста, сообщите.

 
Размещено : 17.07.2018 15:05
 

Дальше - подключать правильный кабель...

...через правильный полный, не усечённый до 3-х линий как в большинстве адаптеров, COM-порт.


...и пробовать грузить из-под PanelBuilder32, как это описано в руководстве 2711-gr003_-en-p.

Когда-то давно ранняя версия этого документа была переведена на русский -
https://yadi.sk/i/g-fS-P183ZGYbn
https://yadi.sk/i/9f9-B0g53ZGaAd
https://yadi.sk/i/dZFGlHiq3ZGaDg

 
Размещено : 17.07.2018 15:15
 

И панель и контроллер эти - раритеты, древность. А работает, и будет еще много лет работать 🙂

 
Размещено : 17.07.2018 15:42
Topic starter
 

1. Спасибо всем за инфу. Завтра на работе попробую. Начну с проверки адаптера moxa 1150 программно аппаратно (написано все линии есть).

2. Не смог заставить работать 2-ой адаптер ab usb-dh485(фирменный ), по 485 без проблем, а по 232 нет. Какие настройки драйвера в rslinx выбрать для работы с 232 и как должен стоять перекл? Пробовал в разных положения и разными настройками дров. Какая распайка порта на адаптере? Помогите разобраться!

3. По поводу автоопределения, не находит ни чего по DH485, пишет ошибку, а выставлю в ручную всё ок. Думаю 232 тоже врятли но проверю.

 
Размещено : 17.07.2018 16:55
 

В системных настройках панели стоит протокол DH485

Адаптер прекрасно работает с 500 5/03 df1.

по 485 без проблем

не находит ни чего по DH485

Ничего не понимаю.
Что значит "по 485 без проблем", если "не находит ни чего по DH485"?
Какое отношение к делу имеет адаптер, который с работает по DF1 с контроллером SLC-500, если это совершенно другой протокол?

У Вас порт контроллера сконфигурирован, как DH-485 или как DF1?
Панель соединена с контроллером по DF1 или по DH-485?
Физически и то и другое это RS-232, но DF1 и DH485 - это разные протоколы.

И Вы не ответили на вопрос, работала ли эта система и вдруг перестала, или никогда не работала?

 
Размещено : 17.07.2018 23:15
Страница 1 / 2