По поводу автоопределения, не находит ни чего по DH485, пишет ошибку

Вы меня не до поняли. Имелось в виду, что пример: сеть DH485 состоит из 2-ух устройств панель PV550 адрес 1, и плк 5/02 адрес 2. Адаптер ab 485-usb (фирменный) видит оба устройства с надстройками в ручную. А если нажать автоопределение то пишет нет связи.


работала ли эта система и вдруг перестала

Всё работает. Хочу выгрузить проект из панели для архива. Хочу понять как с ней связаться.


Как пользоваться Адаптером AB 1747-uic? Через физ. разъём rj45 связь есть. Как исп. db9?
Так вяжется с 2-ух панель PV550 адрес 1, и плк 5/02 адрес 2 разъём rj45.

 
Размещено : 18.07.2018 11:58
 

Как пользоваться Адаптером AB 1747-uic?

Cм. публикацию 1747-IN063C-EN-P


Адаптер ab 485-usb (фирменный)

Это адаптер от Allen-Bradley? Если нет, то полная работоспособность "чужих" адаптеров не гарантируется. Могут  работать, а могут и не работать.

 
Размещено : 18.07.2018 12:15
Topic starter
 

Адаптером AB 1747-uic и кабель 2711-NC13 связаться удалось. Проект выкачал. Всем откликнувшимся спасибо.


Адаптер ab 485-usb (фирменный) = AB 1747-uic.
Адаптер moxa 1150 по DH485 заставить работать не удалось 🙁 .

 