Здравствуйте.
Вышел из строя аналоговый входной модуль 1738-IE2VM12. Из стойки его удалили и сдвинули модули вместе. Получилось что теперь вместо 5 модулей будет использоваться 4.
Пришлось удалить модуль 1738-IE2VM12 из проекта в контроллере, 

[img][/img]

что бы на модуле 1738-AENT/A 1738 ethernet adapter
перестали моргать красные светодиоды и ушли ошибки. 
Появилась возможность запустить линию.

Измененный проект компилируется и загружается в контроллер без ошибок.
Именно после нажатия на кнопку "Set Chassis Size in Module" в свойствах  1738-AENT/A происходит сброс ошибок модуля.

Но при сбросе вклвыкл питания контроллера (при выключении линии) ошибка на модуле 1738-AENT/A снова появляется, в онлайне пишет что состояние модуля Faulted и выделяет желтыми треугольничками с восклицательными знаками.
Для того что бы ошибку сбросить нужно опять нажимать "Set Chassis Size in Module", т.к. опять появляется 5 вместо 4. Как будто происходит какая то инициализация и 
возвращаются старые настройки для этой стойки модулей.

Где еще может быть прописано кол-во модулей в стойке?
Как сохранить измененную конфигурацию для модулей?

 
Размещено : 28.01.2019 12:20
 dv_
 

Где еще может быть прописано кол-во модулей в стойке?

Только в программе.
Смотри настройки контроллера по включению питания - возможно у тебя стоит загрузка из CF по включению питания.

Как сохранить измененную конфигурацию для модулей?

 Записать в CF сделанные изменения.

 
Размещено : 29.01.2019 00:55
Topic starter
 

Только в программе.
Смотри настройки контроллера по включению питания - возможно у тебя стоит загрузка из CF по включению питания.
Записать в CF сделанные изменения.

Да, я сначала так и подумал. Записал программу на карту памяти и в свойствах контроллера выставил:
При включении питания, загружать программу с карты памяти.

Не получилось.
Да, при включении питания загружается  именно измененная программа, но опять появляется ошибка на модуле "1738-AENT/A 1738 ethernet adapter" и чтобы ее сбросить нужно опять подключаться онлайн и делать   "Set Chassis Size in Module".

 
Размещено : 04.02.2019 14:24
 dv_
 

Да, я сначала так и подумал. Записал программу на карту памяти и в свойствах контроллера выставил:
При включении питания, загружать программу с карты памяти.
Не получилось.

А, здесь менял?

 
Размещено : 05.02.2019 14:12