Уведомления
Очистить все

Studio 5000 v28 не открывает 1768-L43

6 Посты
4 Пользователи
0 Likes
16.3 Тыс. Просмотры
 Анонимный пользователь
 

Здравствуйте!

Потребовалось откорректировать программу для контроллера 1768-L43.
Studio 5000 v28 не открывает программу, заставляет сменить контроллер на 1769.

Скачал EDS, загрузил в систему. Все равно не открывает. И если пытаешься создать новый проект, тоже контроллера 1768-L43 нет в списке.
Хотя в утилите EDS в пункте "Unregistred EDS" контроллер есть.

Что не так?

 
Размещено : 02.10.2017 12:46
 

А это ничего, что по данным официального сайта максимально доступная версия прошивки для 1768-L43 это 20.019 ? )))

 
Размещено : 02.10.2017 13:04
 Анонимный пользователь
 

А это ничего, что по данным официального сайта максимально доступная версия прошивки для 1768-L43 это 20.019 ? )))

Studio показывает, что версия открываемого файла 19. 
Это что значит, я не смогу открыть ничем кроме RSLogix 5000 v19?
Это же неправильно, где сейчас возьмешь такую старую версию?

 
Размещено : 02.10.2017 13:09
 

Studio показывает, что версия открываемого файла 19. 
Это что значит, я не смогу открыть ничем кроме RSLogix 5000 v19?
Это же неправильно, где сейчас возьмешь такую старую версию?

Именно, так вроде всегда было у RSLogix 5000. 19 не такая уж и старая версия.

 
Размещено : 02.10.2017 14:12
 

Studio показывает, что версия открываемого файла 19. 
Это что значит, я не смогу открыть ничем кроме RSLogix 5000 v19?
Это же неправильно, где сейчас возьмешь такую старую версию?

Как бы намекал уже, что можно и 20-й. Только, если дальше работать,то и версию прошивки в процессоре поднять потребуется.

 
Размещено : 02.10.2017 18:35
 Анонимный пользователь
 

Здравствуйте!

Почти та же ситуация. 

Требуется подключить частотный привод PowerFlex 525 к контроллеру 1768-L43 CompactLogix5343 по Ethernet.

В программаторе RSLogix 5000 v20.04 можно выбрать контроллер, но нельзя ЧП, даже после загрузки нужных EDS.
AOP для этого привода не существует.
Версию прошивки контроллера поменять нельзя - это чужой контроллер на котором крутится несколько систем.

В программаторе Studio 5000 v28 наоборот можно выбрать ЧП, но нельзя контроллер, .

Можно ли в RSLogix 5000 v20.04 как нибудь прочитать/записать данные ЧП PowerFlex 525 по Ethernet, хотя бы в качестве набора байтов?

 
Размещено : 05.03.2018 14:42
 dv_
 

Почти та же ситуация. 

Почти, но не совсем, поэтому тему стоило-бы создать новую.

Требуется подключить частотный привод PowerFlex 525 к контроллеру 1768-L43 CompactLogix5343 по Ethernet.
В программаторе RSLogix 5000 v20.04 можно выбрать контроллер, но нельзя ЧП, даже после загрузки нужных EDS.
AOP для этого привода не существует.

AOP существует, но его нужно загрузить с сайта Rockwell и установить.

 
Размещено : 06.03.2018 22:36
Поделиться: